定制各类格氏试剂

问题:急:精馏塔内注入空气会燃爆吗?!!!
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:leijian
等级:
版块:石油化工()
信誉:50%
回复:10
阅读:1271
时间:2007-07-13 10:51:10  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

精馏塔(新塔)内充过苯油润过,现欲用压缩机打入空气重新试漏一次,当打入空气时和塔内苯蒸汽混合会燃吗?
请有这方面的经验的大虾指点,加满分!!谢谢!!!
回复人:leijian, () 时间:2007-07-13 11:18:53   编辑 1楼
有人清楚吗??请各位大虾指点,本人今天下午就要注空气进去了


回复人:leijian, () 时间:2007-07-13 11:21:19   编辑 2楼
塔内填装的是不锈钢波纹填料


回复人:afc,★★ (氟化学产品) 时间:2007-07-13 12:43:30   编辑 3楼
为什麽不用N2?


回复人:czbzyh99,▲▲▲▲ (专业销售离子交换树脂催化剂、可提供乙酸乙酯成套技术。) 时间:2007-07-13 13:59:58   编辑 4楼
如果确认不含过氧化物等遇到空气敏感的物质,危险性会降低。
仅有苯时,危险性主要来自于温度及空气进入的速度,如果速度过快,产生了静电,后果你可想而知,问题是你不能保证不产生静电。
还是用氮气安全些。
另外,充入些水也会好些(降温)。


回复人:leijian, () 时间:2007-07-13 14:44:07   编辑 5楼
谢谢各位,我去搞N2看看


回复人:xzhxy, (热爱科学事业,) 时间:2007-11-14 14:14:52   编辑 6楼
不一定,要看爆炸极限,浓度范围?


回复人:dahai1980, () 时间:2008-01-04 18:47:46   编辑 7楼
千万要小心!别做太危险的。


回复人:smith3366, (chem.engineer) 时间:2008-01-18 11:40:29   编辑 8楼
千万不要!!!!!!!!!!!苯的闪点-25度,加入空气后在填料密闭的塔内稍有静电会爆!!马虎不得!!!要检查塔内的苯清洗干净后,仪器探测塔内苯在爆咋极限内时,在做气压验正


回复人:凉爽爽, (热爱化工,) 时间:2008-04-15 01:37:36   编辑 9楼
危险~~~~~~~~~~~~


得分人:afc:1,czbzyh99:3,


问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
6msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com