定制各类格氏试剂

问题:怎样去除水中的氯离子
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:hdfy123
等级:
版块:环保工程(yutou,)
信誉:50%
回复:21
阅读:8481
时间:2007-08-08 18:18:05  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

怎样去除水中的氯离子,每天产生高含量氯离子工业废水300吨。
回复人:随心, (环保,水处理) 时间:2008-08-22 16:22:15   编辑 1楼
可以采用阴床,
若是氯离子含量高的时,采用反渗透等膜法处理的话,会破坏反渗透膜的。


回复人:zfy_80522,▲▲ (化工工艺) 时间:2007-08-08 20:05:05   编辑 2楼
用三辛胺作萃取剂,用液-液萃取处理,三辛胺与水中Cl-离子形成萃合物而使Cl-转移到有机相。再经高效絮凝处理。


回复人:7612068, (喜欢环保,搞有色金属) 时间:2007-08-09 23:25:28   编辑 3楼
你没有必要去除氯离子啊。。。
你是当心COD会太高了吗?
这样的情况我遇到过,去除氯离子是不好的办法。。
再测定COD的时候,你先稀世至标准的氯离子范围,然后再用硫酸汞隐蔽


回复人:hdfy123, () 时间:2007-08-10 13:35:05   编辑 4楼
我们是想循环使用这些废水用于生产,但是循环几次氯离子的浓度就会成倍增长浓度太高就不能使用了,如果不去除也不能排放。


回复人:bobfei, (离子交换树脂行业) 时间:2007-09-09 00:00:37   编辑 5楼
只除氯离子比较困难的,另外的离子如硫酸根也要去除的.还要看离子浓度,再定方案.

[该帖子已被bobfei在2007-12-10 09:39:58编辑过]


回复人:jieshao,▲▲▲ (一个想干化工行业的人!!!) 时间:2007-09-09 10:46:44   编辑 6楼
可以用离子膜除去


回复人:david_zhan,★★ () 时间:2007-09-14 12:20:30   编辑 7楼
是不是含氯化钠的废水啊?
含量大概是多少啊?
不然不好帮你出主意的。


回复人:xiameilin, (想跟师傅们学东西) 时间:2007-09-14 20:12:19   编辑 8楼
经过阴离子树脂应该没问题,我们也是用这个办法除去溶液中的硫酸根离子的


回复人:xiameilin, (想跟师傅们学东西) 时间:2007-09-14 20:12:24   编辑 9楼
经过阴离子树脂应该没问题,我们也是用这个办法除去溶液中的硫酸根离子的


回复人:xiameilin, (想跟师傅们学东西) 时间:2007-09-14 20:15:36   编辑 10楼
要是含氯化钠的溶液的话,我想请问6楼有什么办法呢?比例大概是5:1,氯化钠的为1


回复人:lvchunfu, () 时间:2007-09-21 13:30:56   编辑 11楼



回复人:shenhz131, (安) 时间:2007-10-10 00:09:05   编辑 12楼
电渗析,反渗透……方法多了,但是真正经济得不多。
尤其不能选用离子交换树脂,成本太高了。
如果含氯量比较高,可以考虑副产一些其他产品。最好把废水的具体成分,PH值发给我看看


回复人:xiaoxin200, (不买对的,只买贵的!) 时间:2007-10-10 09:40:04   编辑 13楼
你生产中会不断有新的氯离子进入吗?是生产工艺带入还是加入的水有氯呢?


回复人:dahai1980, () 时间:2007-10-11 19:16:13   编辑 14楼
具体是什么?


回复人:ddd, (关注环保,关注自然,向各位老师学习) 时间:2007-12-07 19:56:51   编辑 15楼
工业废水中氯化钠中的氯离子如何去除,特向各位老师请教.氯离子浓度可高于2000毫克/升.最好最经济的方法是什么?


回复人:ddd, (关注环保,关注自然,向各位老师学习) 时间:2007-12-07 20:01:51   编辑 16楼
工业废水中的氯化钠去除后,可否用于农田浇灌?对于COD不高于300的工业废水可否直接浇灌农田?各位老师请给予指教!!!!!


回复人:mq12345, (普通的化学工作者) 时间:2007-12-11 12:40:28   编辑 17楼



回复人:随心, (环保,水处理) 时间:2008-08-08 17:03:10   编辑 18楼
若是采用阴离子交换树脂来去除氯离子的话,使用强碱性树脂还是弱碱性树脂处理效果好些呢?


回复人:jijuanyu, (平淡) 时间:2008-08-14 15:39:43   编辑 19楼
2.1.2. 干扰及其消除
酸性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂肪族化合物可完全被氧化,而芳香族有机物却不易被氧化,吡啶不被氧化,挥发性直链脂肪族化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。氯离子能被重铬酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果,故在回流前向水样中加入硫酸汞,使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高于1000mg/L的样品应先作定量稀释,使含量降低到1000mg/L以下,再行测定。
如将COD看作还原性物质的污染指标,则除氯离子之外的无机还原物质的耗氧全包括在内。如将COD看作有机物的污染指标的话,则需将无机还原物质的耗氧除去。对于Fe2+、S2-等无机还原物的干扰,可根据其测定的浓度,由理论需氧量计算出其需氧量,从而对已测的COD值加以校正。Fe2+和S2-的理论需氧量值分别为O.11g/g和O.47g/g。
对 的干扰一般采用氨基磺酸去除,其加入量为10rag氨基磺酸/mg 对Cl-的干扰一般采用HgSO4去除,其加入量为0.4g HgS04/20ml水样(这儿[Cl-]<2000mg/L)。
氯离子广泛存在于自然界中,在CODcr的实验条件下(不加HgS04时),氯离子可以完全被氧化,经实验证明,氯离子的含量和测得的CODcr值存在良好的线性关系,其斜率为0.226mgCOD/L/mg[Cl-]/L。这儿理论上的计算是一致的:

Cl-被完全氧化时,1mg Cl-相当于消耗0.226mg的氧(16/(2 x 35.5)=0.266)。从完全氧化昕需的时间来看,加热10min就可以氧化99%,如不采用回流加热,单靠浓流酸放热反应,其体系的温度为106℃,20min后降为50℃,在这段时间内,氯离子的氧化率为53%。由此可见,在CODcr,的测定条件下,氯离子是很容易被氧化的。
从两个半反应的标准电极电位看,氯离子应不被酸性重铬酸钾氧化;

但在CODcr的测定中,体系为强酸性介质,酸度大小直接影响重铬酸钾氧化的条件电极电位,而酸度大小却与氯离子的条件电极电位无关。由前面所述可知,在测定CODcr时,体系中氧化剂的条件电极电位达1.55V,完全可使反应按以下方向进行。

氯离子在反应体系中可能与Ag2SO4或HgSO4发生反应:

由此可见,后者要较前者优先进行。为避免前一个反应的进行,往往在取来水样分析时,第一步先加入HgS04,让其络合氯离子。
在氧化过程中,会出现如下反应:


尽管[HgCl4]2-的稳定常数很大,但难免仍有少量氯离子存在,马上被酸性重铬酸钾所氧化。因此,我们即使采用HgSO4掩蔽氯离子的影响,仍会有少量的氯离子被氧化。另外,在实验中也发现,按标准方法加HgS04掩蔽氯离子时所测的CODcr值与不加HgS04时测得的COD1值和O.226[C1-]的差值并不相等,即:

要使该式相等,要添加一个校正值

式中COD1表示不加HgSO4时测得的COD值(为防止Ag2S04对氯离子的沉淀作用,在反应开始时不加Ag2SO4,待反应30min后,再加入Ag2SO4)。[Cl-]表示氯离子浓度,CODcr表示标准方法测得的COD值。
校正值 就是一小部分未络合的氯离子所产生的COD值。可先采用已知浓度的NaCl溶液测出此校正值 ,如图18-4所示。在实际计算中,可从COD1、[Cl-]及 值计算出CODcr值。此法可省去使用剧毒药品HgSO4的手续,其计算值与测定结果误差在8%之内。
2.1.3. 方法的适用范围
用0.25mg/L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于50mg/L的COD值,未经稀释水样的测量上限是700mg/L,用0.025mol/L浓度的重铬酸钾溶液可测定5~50mg/L的COD值,但低于lOmg/L时测量准确度较差。
2.2. 仪器

2.2.1. 回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置见图(如取样量在30ml以上,采用500ml锥形瓶的全玻璃回流装置)。
2.2.2. 加热装置:电热板或变阻电炉。
2.2.3. 50ml酸式滴定管。


回复人:shlanmiao, () 时间:2010-08-23 09:57:47   编辑 20楼
氯根去除最有效的方法是用阴离子交换树脂或者反渗透法,但二者都需要增加外部设备,操作使用起来具有一定的局限性。采用化学方式除去氯根是很困难的,因为氯离子的化合物大多易溶于水所以很难除去。
上海岚淼水处理科技有限公司引进、研制的离子型除氯剂采用最世界领先的高分子纳米工艺技术,在特殊条件下由生物工程方法合成的大分子有机物,在各种水质条件下能迅速去除水中氯离子,去除有效率可达90%以上。本产品具有成本低廉、反应速度快、使用操作简便、无需添置额外设备等诸多优点。
上海岚淼水处理科技有限公司目前正在诚招全国代理商,欢迎广大客户来电与我们联系,有意向的客户可以登陆阿里巴巴或慧聪网进一步了解我们产品的信息。




问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
9msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com