定制各类格氏试剂

问题:RTO焚烧炉上的热电偶选型需考虑哪些?
类型:交流
提问:江苏万贤环境科技有限
等级:
版块:环保工程(yutou,)
信誉:100%
回复:0
阅读:20
时间:2025-05-09 14:15:57  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

在RTO焚烧炉设备中,热电偶的安装位置非常关键,如燃烧室,这是RTO焚烧炉中
最关键的部位之一,一般需要至少设置3套热电偶(双支)进行温度检测,并设
置三级温度报警点。还有蓄热室,蓄热体上下层应分别设置温度检测装置,即热
电偶,以监测蓄热体的温度变化。这对于控制蓄热效率和防止过热至关重要。此
外如气体进出口、换热器等。可以说热电偶是RTO焚烧炉中最基础及最多的仪
表。那在RTO装置选型热电偶时,需要考虑哪些?


【5点干货知识】
在RTO焚烧炉中选择热电偶时,需要考虑以下几个关键因素:
1 被测温度范围
热电偶必须能够承受RTO焚烧炉中的高温环境,因此需要选择能够适应高温测量
的热电偶。K型热电偶是常用的选择,适用于-200至1372摄氏度的温度范围。适
合我们的RTO装置,RTO最低运行温度要求760℃,高温时一般也不会超过
1000℃。

2 响应时间及连接点类型
根据RTO焚烧炉的温度控制要求,选择具有适当响应时间的热电偶,以确保温度
测量的准确性和实时性。热电偶的连接方式需要与RTO焚烧炉的控制系统兼容,
例如,是否需要法兰连接、螺纹连接或其他形式的连接。

3 抗化学腐蚀能力
由于RTO焚烧炉中可能存在腐蚀性气体,热电偶或护套材料需要具有良好的抗化
学腐蚀能力。特别是在医药、农药、新材料等精细化工企业中,含卤素有机物的
有机物很常见,焚烧后会形成大量的酸性企业,防腐非常重要。

4 安装、保护套及精度
考虑热电偶的安装位置和空间限制,选择适合RTO焚烧炉内部结构的热电偶型
号。根据RTO焚烧炉的具体环境,选择适合的材料,如316不锈钢、Inconel 600
或其他耐高温、耐腐蚀的材料。精度上,根据RTO焚烧炉的温度控制精度要求,
选择相应精度等级的热电偶,如IEC CL1级或CL2级。

5 电气接口及补偿导线
热电偶的电气接口需要与RTO焚烧炉的控制系统相匹配,如1/2NPTF或M20X1.5F
等。正确使用补偿导线以减少误差,特别是在长距离传输信号时。
综合以上几点的总结或考虑因素,可以为我们在RTO焚烧炉选择最合适的热电
偶,以确保温度测量的准确性和系统的稳定运行。