定制各类格氏试剂

问题:原料药合成车间建造问题!
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:chenquen
等级:
版块:原料药技术专区()
信誉:100%
回复:30
阅读:3353
时间:2004-12-25 16:11:24  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

各位大虾:我所在的公司建了一个原料车间,各种公共系统管道的布置是一个很难的问题,洁净区里布置那么多管道,有障大观,但没有还不行!我现在担心的是GMP检查过不了关,哪位有这方面经验!请指教!这里谢了!
回复人:clmbryy,▲▲ (敢想、敢说、敢做,严肃、严密、严格) 时间:2007-09-06 20:28:00   编辑 1楼
合理利用技术夹层


回复人:qixie, () 时间:2004-12-26 08:35:49   编辑 2楼
管路只要是布置得的得当也没什么的,如果给人的感觉很凌乱那就不好了


回复人:wonderfer, (大型企业合成药5年生产管理、工厂建设经验) 时间:2008-09-05 14:52:37   编辑 3楼
楼主,GMP手册里面有详细的建设说明!
公辅系统管道可以走夹层
工艺管道外观干净\整洁\不留卫生死角\不影响温湿度.
总之,去找本GMP手册看看吧


回复人:风中纸页, () 时间:2005-01-12 09:19:53   编辑 4楼
管道排列整齐再用铝铂包好,很美观。


回复人:hong, () 时间:2005-01-12 11:45:23   编辑 5楼
原料药车间GMP有详细要求,特别是洁净区,你可以按GMP要求来操作。


回复人:小橘子, (没有什么可说的呀!!~~) 时间:2005-01-12 11:51:52   编辑 6楼
基实问别人没有用,因为别人没有到实地看呀,所以还是自己拿主意比较好你说呢???/ :)


回复人:linxiang, () 时间:2005-01-15 19:02:49   编辑 7楼
4楼说得好


回复人:ghfchem, (天台山水) 时间:2005-05-04 14:50:48   编辑 8楼
只要你的老板不太在意$,咋都好办.按GMP要求来操作


回复人:zhoulan001, () 时间:2005-05-07 16:25:27   编辑 9楼
可以到网上看一些化工厂布置图,再按GMP要求先模拟一下,它如文章修修改改方能达到理想状态。但不能做好料再改,那老板会心疼钱的


回复人:LW6721, (合成原料药开发,公司网址http://www.wbpharm.com/) 时间:2005-05-23 13:16:38   编辑 10楼
洁净区管道的布置当然要符合相关的技术规范,象横平竖直,减少交叉,保温用不锈钢皮,物料管道用316L材料等,管道标识少不了。


回复人:majing, (我是做医药化工的,非常希望在此论坛和大家一起学习、探讨共同进步) 时间:2005-06-07 10:32:23   编辑 11楼
按GMP规定的去模拟,最好找做过GMP的工程队做。


回复人:gudong, () 时间:2005-06-18 18:59:52   编辑 12楼
洁净区管道的布置当然要符合相关的技术规范,象横平竖直,减少交叉,保温用不锈钢皮,物料管道用316L材料等,管道标识少不了
不错,我门的洁净区就是这样的


回复人:qyl1970, (专注于有机合成,接受公斤级化合物定制。) 时间:2005-11-10 11:39:42   编辑 13楼
管道外面全部用不锈钢包起来就行了.


回复人:peter.cf, (十五年的化工生产技术实践) 时间:2005-11-11 08:09:35   编辑 14楼
看样子你是没有看过GMP车间啊,最好看一看.其实很简单,不要把GMP车间看的太神秘,你如果是做合成原料药的,和化工车间没有多少区别,化工厂管道布置也要讲究横平竖直啊.你的公用工程管道可以走技术夹层,其他的参照8楼的意见.


回复人:huzhiguo, (化工工作者) 时间:2007-09-21 16:49:49   编辑 15楼
按GMP标准做就行了吗


回复人:wentlee1, (制药工程,致力于化学与生物制药,熟悉GMP、工艺、设备、EHS、财务) 时间:2007-09-27 13:33:08   编辑 16楼
联箱等可以不放在洁净区的就别放在洁净区。罐子的公共管道穿技术夹层进去。如果在洁净区的罐子太多那就没办法了。
别把什么都往洁净区放,要是罐子在洁净区坏了,那你的麻烦就大了,得停产拆墙,完了还得做洁净区验证。

除了8楼说的外还要:
没有死角,
不能有易滋生细菌的地方(比如木材是不允许的)
要易于清洁
压差装置的安装及读数要符合规定
有空气净化系统的维护保养及记录
气流组织要合理,另外因为你要装罐子,排空得装个中效(4F材质的?),直排也要装个中效。并且有易燃易爆和污染性气体/粉末的房间不能有回风,直排要一直开(可以设2个档分别用在有污染性气体和没有的时候。)不然压差达不到要求。
设备及容器的清洗环境(达到CIP&SIP)
水池及地漏要设置合理
地脚螺栓好象也不允许,这点不太记得了。


回复人:flyingcx, (化学工业从业者) 时间:2007-10-23 18:39:06   编辑 17楼
分层合理排布,最好放在钢平台下面,应该问题不大.


回复人:wsyjy2000, (制药行业领跑者) 时间:2008-05-28 15:08:54   编辑 18楼
如果空间可以,尽量将管道等部位隔离开,象十五楼说的,别把什么都往洁净区放,否则洁净区验证、日常维护就麻烦了。
东西越少死角越少,越易于清洁。


回复人:xinmin, () 时间:2008-08-17 10:37:06   编辑 19楼
原料药车间的管路GMP里边不是有规定,洁净车间有设计图


回复人:shanxiyc, (本人从事药物合成工作) 时间:2008-06-05 08:09:00   编辑 20楼
洁净区的罐子放置要合理,管道最好从技术夹层里走,才能避免交叉。减少洁净区内管道,也便于清洁。


回复人:yufengshan, (接受规则和协议) 时间:2008-06-23 19:53:20   编辑 21楼
你可以到大的制药企业去参观一下
或者从网上查一下


回复人:fukun1949, (3年的化工行业工作经历) 时间:2008-09-11 16:26:59   编辑 22楼
洁净区管道的布置当然要符合相关的技术规范,象横平竖直,减少交叉,保温用不锈钢皮,物料管道用316L材料等,管道标识少不了
不错,我门的洁净区就是这样的


回复人:ldscy668, (锲而不舍,虚心好学!) 时间:2009-03-13 16:20:27   编辑 23楼
告诉你个惨痛教训,我们厂的洁净区上面布满料管和动力管,几年后管道开始老化漏,洁净区成了大花脸,千万别在洁净区顶棚上走管道。


回复人:peiyouping, (合成者) 时间:2009-06-16 21:36:52   编辑 24楼
定置管理


回复人:ashan101, () 时间:2009-06-23 20:37:12   编辑 25楼
我认为无论什么工艺管道,在洁净区可以先走技术夹层,洁净区的各个房间根据工艺要求从技术夹层引下来,但要一定注明管道的流向、内容物等即可。


回复人:xiaoyaolcl,★★★★★ (由于爱好,所以从事) 时间:2009-06-23 21:00:13   编辑 26楼
已经打分了!


得分人:qixie :1, hong :1, zhoulan001 :1, gudong :1, wentlee1 :1,


问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
13msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com